Выбираете дверь: двери отзывы | Возможно поможет: рейтинг стальных дверей | Важные компании: отзыв о дверях СТАЛ | Возможно вам сюда: какую дверь выбрать?
DveriZamki.Org - Независимый портал и форум о дверях, замках, безопасности
21 ноя, 2024, 12:39 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
 
Автор Тема: Региля ударяются о дверную коробку при закрывании Гардиан  (Прочитано 821 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
SergeyNАвтор темы
Участник
*

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 11


« : 26 авг, 2022, 08:55 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

0
Здравствуйте.

Комбинация от Гардиан: ДС3У + Гардиан 25.14 Д. Установка была в 2012 году (судя по моему отзыву тут).

Несколько месяцев назад возникла следующая проблема: при закрывании замка, когда региля входят в соответствующие отверстия в коробке, они ударяются о один край, соответственно происходит небольшое заедание. Дальнейший поворот ключа уже без проблем. Открывание тоже без проблем.
Вертикальные региля, вроде не ударяются, петли, тоже, вроде в норме.

Если посмотреть на замок, то он будто бы немного кверху отклонен.
Это как-то лечится или только отверстия на дверной коробке подточить?



Записан
John_Silver
Старожил
***

Карма: +60/-1
Offline Offline

Сообщений: 1117



« Ответ #1 : 26 авг, 2022, 08:56 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Самое простое - подточить...


Записан

SergeyNАвтор темы
Участник
*

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 11


« Ответ #2 : 26 авг, 2022, 20:22 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Самое простое - подточить...
а если более сложный вариант? очень не хочется подтачивать, будто порчей заниматься)


Записан
John_Silver
Старожил
***

Карма: +60/-1
Offline Offline

Сообщений: 1117



« Ответ #3 : 26 авг, 2022, 21:12 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Тогда нужно определить, в какой точке "цепляют" ригели и будет понятна причина.
Соответственно, процедура простая - открыть дверь> выдвинуть ригели замка> намазать пастой (не слишком густо)> задвинуть ригели> несколько раз открыть-закрыть замок, отметив тем самым попадание ригелей> убрать ригели> открыть полотно> посмотреть, где на раме отпечатки.

Если снизу отверстий - проверяем горизонтальный зазор между полотном и коробкой с помощью "жигулёвского" набора щупов для регулировки  клапанов и штангенциркуля.
Если расхождение по вертикальному зазору по трём точкам не более 1мм, считаем дверную  коробку ровной и делаем вывод, что подстёрлись петли.

Вытачиваем на токарном станке шайбы соответствующей толщины из конструкционной стали.
Контролируемые параметры шайбы - толщина ( соответствует величине провисания исходя из отпечатков пасты + 0,2-0,3 мм на зазор), внешний диаметр (соответствует диаметру петли, внутренний диаметр ( соответствует диаметру штока петли + 0,1- 0,5 мм на зазор, для свободного вращения шайбы).
Закалить такую шайбу, скорее всего, не получится, будет "гореть" при закалке, соответственно, делаем таких шайб несколько, на будущее.
Снимает полотно с петель, смазываем шайбы, подкладываем шайбы в петли, навешиваем полотно, наслаждаемся...

Если контроль горизонтального зазора выявил расхождение более 1 мм - считаем дверную коробку "просевшей" и переустанавливаем.

Есть ещё варианты с деформацией полотна, выработкой отверстия под фалевую защёлку и т.д. и т.п.

Но коли Вы не ищете лёгких путей, начинайте сразу с переустановки.  :)




Записан

SergeyNАвтор темы
Участник
*

Карма: +0/-0
Offline Offline

Сообщений: 11


« Ответ #4 : 28 авг, 2022, 08:15 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Но коли Вы не ищете лёгких путей, начинайте сразу с переустановки.  :)

спасибо))) с пастой идея хорошая, я думал о чем-то подобном.

Из вашего сообщения выходит, что сам блок с замками никак сместиться внутри полотна не мог, значит, либо коробка, либо полотно.
Посмотрю на досуге, если а подточить всегда успеется)


Записан
John_Silver
Старожил
***

Карма: +60/-1
Offline Offline

Сообщений: 1117



« Ответ #5 : 30 авг, 2022, 08:47 »
ПроцитироватьЦитировать Добавить к цитированиюДобавить к цитированию

Смещение замка маловероятно, это легко было бы проверить простым "раскачиванием" замка за выдвинутые ригели.
То, что замок смещён относительно торцевой планки ни о чём не говорит, тут скорее планку так установили.


Записан

  Ответ  |  Печать  
 
Перейти в:  

Интересное
Ссылки Автор Ответов Просмотров Последнее сообщение

Выбор, покупка стальной двери или замка
skyhome 65 35135 Последнее сообщение 24 ноя, 2011, 22:22
от Oleg1601

Главный форум
Oleg2012 14 5663 Последнее сообщение 07 июн, 2012, 18:21
от jasv

Главный форум
KonstantinK 7 5043 Последнее сообщение 24 сен, 2012, 19:34
от KonstantinK

Выбор, покупка стальной двери или замка
s.aleks 1 2283 Последнее сообщение 22 окт, 2012, 10:05
от Сергей Мещеряков

Изготовление и дублирование ключей
Alexdy 5 1280 Последнее сообщение 04 дек, 2018, 18:34
от Alexdy
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF | SMF © 2006-2008, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Рейтинг@Mail.ru


Google посещал эту страницу 31 авг, 2024, 22:32

[перейти на мобильную версию форума]