4 февраля 2009 г в сертификационном центре "Опытное" состоялись испытания новой двери Неман, модель Н-10В. Дверь внутреннего открывания, конструкция дверной коробки аналогична конструкции дверей 10-й серии: единая противовзломная система в петлевой стойке дверной коробки и единый ригельный паз в ее замковой стойке. Для дополнительной защиты двери от отжима, а ригелей замков от перезания, по периметру дверной коробки установлен защитный наличник.
Испытания прошли успешно. Дверь сертифицирована на 2-й класс защиты от взлома.
Собственно сами испытания. Первая "атака", как всегда, на ригеля замков.
Дверь в стенде, готова к испытаниям.
Так выглядят ригеля замков до начала испытаний.
Так выглядит планка регулировочного устройства
Ну, начали.
Режут наружный 3-х мм лист защитного наличника в районе верхнего ригеля системы вертикального запирания.
Тоже самое в районе ригелей верхнего замка.
Вот и в районе ригелей нижнего замка сделали разрез.
Нижний девиатор
Удаляют надрезанный металл
Видна вставка из ЦСП в защитном наличнике.
Удаляют надрезанный металл в районе ригелей нижнего замка
Не очень просто это получается.
Теперь надо разрушить вставки из ЦСП, ведь за ними еще три слоя 2-х мм стали.
Испытатели используют зубило, один молоток не справляется
Снова зубило и молоток
Наконец вставки из ЦСП удалены. На фото виден опорный лист защитного наличника и отбортовка дверной коробки
Испытатели режут опорный лист наличника и детали дверной коробки
Тоже в районе нижнего замка. Красивое фото.
А это уже в районе ригелей нижнего девиатора.
Удаляют вырезанный металл.
Тоже самое в районе ригелей верхнего замка
Вот такие "окна" прорезали испытатели в дверной коробке. Видны ригеля замка.
Следующий этап. "Атака" на сами ригеля, в данном случае на ригель системы вертикального запирания.
Режут ригеля верхнего замка.
Теперь очередь за нижним замком.
А это происходит за дверью. Просто красивое фото.
Перерезают ригеля нижнего девиатора
Пытаются открыть дверь
Еще одна попытка.
И еще.
И еще.
Наконец дверь открыта. На фото видны "останки" планки регулировочного устройства с "приплавившимися" обрезками ригелей.
А это в районе верхнего замка
Испытания по первому способу взлом закончены. Дверь набрала 84Ес, второй класс.
Второй способ взлома-проникновение в помещение через отверстие в дверном полотне.
Испытатели решили вырезать угол. Сначала срубают наружную панель из МДФ, делают "штробу" для
обеспечения дальнейшей работы ацетилен-кислородного резака.
Штроба готова. Резчик готовит свой инструмент к работе.
Процесс пошел.
Работа продолжается.
Наружный лист прорезан. За ним защитные вставки из ЦСП.
Испытатель вырубает ЦСП. Виден опорный лист защитной сайдинг-панели.
Все готово к "атаке" на опорный лист.
Режут опорный лист.
Опорный лист вырезан. Видны силовые ребра и внутренний лист дверного полотна.
Теперь есть возможность перерезать ребра и внутренний лист.
Вроде бы все, ан нет. Не хочет угол двери "выпадать".
И даже монтажка не помогает. Это ось петли Неман вносит свой вклад в защиту двери. Висит на ней кусок двери и не собирается падать.
Испытателям пришлось перерезать еще и ось петли.
Наконец-то все. Победа. Испытательный шаблон в отверстии.
По этому способу взлома дверь набрала 105Ес. Второй класс с приличным запасом.
В.Б.Павлов, руководитель завода "Неман"
Администрация портала благодарит руководителя завода "Неман" Павлова В.Б. за предоставленный материал