ОТЖИМ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА.
Испытания в компании "НЕМАН"

 Автор: Pavlov V

 

  Объект испытаний - дверь К-10М, укомплектована единственным замком CISA 57.966. Замок установлен на шасси. Система вертикального запирания присутствует. Комплектация не самая "крутая". Задача испытаний-определить влияние конструктивных и технологических изменений на стойкость К-10М к взлому обычными слесарными инструментами.


Объект испытаний - дверь К-10М Торец дверного полотна. Первый инструмент взломщика-монтировка длиной 610мм

Запасясь первым инструментом - монтировкой длиной 610 мм, приступаем к испытаниям. Время пошло.

Начались испытания. В первые 30 секунд сломался крюк монтировки. Результат: изогнулся край полотна.

Начало испытаний Изгиб края полотна30 сек работы. Сломался крюк монтировки. 

  Хронология дальнейших событий:
1 мин 30 сек работы. Локальный отрыв наружного листа от каркаса полотна.
2 мин 27 сек работы. Решили взять инструмент посерьезнее, лом длиной 1650 мм.
С ломом все плохо. Зазор между коробкой и дверным полотном слишком мал. Лому не за что зацепиться.

1 мин 30 сек работы, локальный отрыв наружного листа от каркаса полотна. 2 мин 27 сек работы, решили взять инструмент посерьезнее, лом длиной 1650 мм. С ломом все плохо. Зазор между коробкой и дверным полотном слишком мал. Лому не за что зацепиться.

  3 мин 6 сек. Опять меняем инструмент.
Снова попытка.
И еще, и еще...

3 мин 6 сек. Опять меняем инструмент. Снова попытка. И еще, и еще...

  Состояние двери за 7 мин 27 сек с начала взлома.
Время:

7 мин 27 сек с начала взлома. Время 7 мин 27 сек

  В работе новый "фомыч".
И... угробили еще один инструмент. С начала испытаний прошло 9 мин 40 сек "чистого" времени.
Представлю испытателя :). Виталий Рябинин, инженер ОТК нашего завода. В "мирной жизни" КМС по тяжелой атлетике.

Новый Угробили еще один инструмент. Виталий Рябинин, инженер ОТК завода.

  К этому времени к процессу взлома присоединился ещё один участник.
Вдвоём, вроде, стало веселее:

Состояние двери. Второй участник Вдвоем вроде веселее.

  Продолжаем работу.
13 мин 28 сек. Отметины на внутренней панели.
Ещё. "Атака" на ригель цилиндровой части замка.

Продолжаем работу. 13 мин 28 сек. 

  14 мин 2 сек. Отвалилась декоративная крышка броненакладки.
Штурм продолжается...
16 мин 7сек. Вид изнутри.

14 мин 2 сек. Отвалилась декоративная крышка броненакладки. Штурм продолжается... 16 мин 7сек. Вид изнутри.

  И снова бой.
17 мин 20 сек "чистого" времени. Дверь помята, но не открыта. Испытания приостановлены. Оторвался швеллер, имитирующий стену. Перерыв до утра...

И снова бой. Перерыв до утра...

  ...К утру с дверью ничего не случилось.
Новая атака: вдвоем на один лом!

К утру с дверью ничего не случилось. Новая атака. Вдвоем на один лом!

  Остановились осмотреть... 2 мин 5 сек от начала утренних испытаний.
Вид изнутри.
3 мин 55 сек. Пробуем под лом подкладывать брусок. Толку никакого.

2 мин 5 сек от начала утренних испытаний. Вид изнутри. Пробуем под лом подкладывать брусок.

  Брусок кладем на стену.
Испытатели отгибают наружный лист. Хотят "ликвидировать" нижний привод вертикального запирания.
Нижний край листа отогнут. Время 7 мин 15 сек.

Брусок кладем на стену. Испытатели отгибают наружный лист. Нижний край листа отогнут.

  Согнут нижний вертикальный привод.
Испытатели отгибают верхнюю часть наружного листа.
Опять вдвоем.

Согнут нижний вертикальный привод. Испытатели отгибают верхнюю часть наружного листа. Опять вдвоем.

  11 мин 6 сек. Отогнули лист и согнули верхний вертикальный привод.
Вид изнутри. А ригеля держат!
Схватка подходит к концу...

Отогнули лист и согнули верхний вертикальный привод. Вид изнутри.  Схватка подходит к концу...

  Наконец-то дверь открыта.

Дверь открыта

  Утренние испытания заняли 11 мин 46 сек "чистого" времени. Итого: на отжим полотна К-10М затрачено 29 мин 6 сек.
Я даже боюсь рассчитать класс взломостойкости...

В.Б.Павлов, руководитель завода "Неман"

Администрация портала DveriZamki.org выражает благодарность фирме "Неман" и лично руководителю завода
Владимиру Борисовичу Павлову за еще один интереснейший материал, представленный для наших читателей

4925 Просмотров | Рейтинг: (15 голосов)