Александр, подскажите, как грамотно установить врезной замок в дверь, изготовленную с одним листом ( 3мм) и профильных труб. С использованием сварки и без.
Врезной замок
при монтаже с торца полотна конечно ослабляет трубу и катастрофически. Взлом отжимом такая дверь может не выдержать.
Исходя из этого и надо принимать решения для установки замка.
Конечно лучше всего со сваркой.
Необходимо "сварить" силовой карман для замка. Внутренняя пластина (4-5мм) кармана должна накладываться на ребро трубы и усиливать её от разрыва при взломе отжимом. По высоте эта пластина должна быть больше чем вырез под замок на 60-80мм вверх и вниз. Вторая пластина (4-5мм) "варится" на внутренней стороне листа полотна напротив замка.
До сборки торца кармана (с петлевой стороны) необходимо установить замок и замерить зазоры между корпусом замка и внутренними поверхностями пластин. Далее сделать вставки по эти зазорам - задача вставок, не дать возможности раскачиваться замку, словно замок установлен в кармане деревянной двери.
Далее надо выставить и приварить рёбра по ширине кармана сверху и снизу замка, максимально приблизив их к замку.
Это жёсткость для кармана и препятствие для сброса замка при отрыве его от торцевой планки, а также от метода сброса крышки замка.
Без сварки замок тоже можно установить, но надо понимать, что такая установка уступает "карманной".
Чтобы не ослабить трубу вырезом под замок, я сверлю в ней отверстия ( в двух стенках) под ригеля. Прижимаю замок к трубе внутри полотна с выдвинутыми ригелями и сверлю новые крепёжные торцевые отверстия в планке и корпусе замке. Винты при затяжке входят через торцевую плвнку в корпус замка и не видны изнутри.
Устанавливаю с петлевой стороны пластину для задних фронтальных винтов крепления. Резьба в пластине под винты уже нарезана. Саму пластину закрепляю к листу полотна винтами М5 и расклёпываю снаружи полотна (далее их зачищаю болгаркой и прошу хозяина впоследствии их закрасить. Двери как правило самопальные и красят их с удовольствием).
Конечно при такой установке существенно уменьшается вылет засова замка. Но при применении 4-х "ходовых" замков, вылета будет достаточно, чтобы выдержать взлом отжимом, при соблюдении малого зазора между полотном и коробкой, а также при их прочности на изгиб.