Протокол испытания на дверь Гардиан ДС9 находится во вложении.
К сожалению, данный протокол ничего не проясняет.
Я очень нудный и не поленился почитать ГОСТ 26602.3-99, излагающий методику определения звукоизоляции дверей и окон. Ссылка на этот гост приведена в ГОСТ 31173. Раздел 6 описывает как протокол должен быть оформлен и какую информацию должен нести

Я ожидал увидеть указанные там рисунок и таблицу, по которой вычисляется индекс изоляции воздушного шума Rw. Но ничего этого нет.
Также, согласно п. 4.5, звукоизоляция вспомогательной перегородки, в которую устанавливают дверь, должна быть выше звукоизоляции самой двери не менее чем на 6дБ во всем диапазоне частот, то есть не менее 57,8+6=63,8 дБ. Честно говоря, мне трудно представить конструкцию перегородки, удовлетворяющей таким требованиям, с учетом того, что сама дверь якобы лучше, чем нехилая стена из КГЛ в два слоя по каркасу 100мм с заполнением минераловатными плитами