Теплый воздух легче холодного. Это свойство воздуха препятствует открытие подъездной двери на морозе, и ускоряет закрытие в конце хода. Оценим величину усилия на дверь 2 x 1 м, дом 9этажей по 3м = 27м, когда на улице – 40С, а в доме +15С.
Сила определится разностью веса двух столбов воздуха(на улице и внутри подъезда).
r - плотность воздуха, кг/м3, определяемая по формуле r = P/(RT) = 101325/(287,06Т) = 353/Т = 353(273 + t),
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11670/ r (-40) = 353/(273 + (-40)) = 1, 5 кг/м куб
r (+15) = 353/(273 + (+15)) = 1, 2 кг/м куб
(27м * 2м кв.) * (разница плотности 0,3 кг/м куб) = 16 кг.
Плечо силы – половина ширины двери, 0,5м
Если у доводчика плечо силы 0,1м, то сила на поршень будет 80кг, в 5раз больше, чем на дверь. (Крепёж доводчика и петли двери должны соответствовать! Иначе быстро ушатает.)
Диаметр поршня РДП6 46мм, площадь 16см кв. Давление(избыточное) 80/16=5кг/см кв.
Абсолютное давление соответственно 6кг/см кв.
При закрытии двери большую часть хода сила на поршне определяется пружиной. И в конце хода двери сила пружины (допустим) 5 кг. От пружины давление избыточное под поршнем 5 кг/16см кв. = 0,3 кг/см кв. абсолютное 1,3 кг/см кв.
Давление сквозняка на закрытие двери (линейно?) увеличивается, начиная примерно с 10см (по наружному краю двери) до закрытия– определено по громкости шипения выходящего воздуха.
У доводчика эти 10см будут соответствовать ходу поршня 1 см. (плечо силы доводчика 10см меньше 1метра в 10 раз).
Это по объёму(площадь поршня16см кв * ход 1см) = 16см куб. С учетом паразитного объема (~5см куб) будет 21см куб. При сжатии до упора (паразитный) 5см куб, (в 21/5=4,2 раза) давление увеличится до (1,3 * 4,2) =5, 46 кг/см кв (абсолютного). Что недостаточно для предотвращения удара двери о коробку(при требуемом 6кг/см кв. ).
Повторяем расчет при паразитном объёме 0,5см куб. (~0,5см куб) будет 16,5см куб.
При сжатии до 0,5см куб, (в 16,5/0,5=33 раза) давление увеличится до (1,3 * 33) =42,9 кг/см кв (абсолютного).
То есть, имеем достаточный запас для защиты двери от удара.
Закрытие двери будет определяться выходом воздуха через регулировочное отверстие, а не сжимаемостью воздуха.
В РДП6
[Отзыв] РДП-6. Доводчик пневматический.
паразитный объём складывается из четырех:
1. Под регулировочным винтом (d12мм х L15мм объём 1.13см куб),
2. По центру дна цилиндра (d9мм х L15мм объём 0.64см куб)
3. Выступ от сварки – даёт зазор между поршнем и дном цилиндра (1мм высота, 16см кв – площадь объем 1,6см куб) (на фото видно блестящее колечко – пытался сточить напильником – не поддается.)
4. Кольцевой зазор между манжетой и телом поршня. (длина окружности 46мм * 3,14 =144мм , площадь 3мм кв, объем 0, 4см куб).
Суммарно 3.8см куб.
Я заполнил первые 2 объёма герметиком, предварительно проложив виниловую трубку d=3мм, для прохода воздуха.
Третий объём заполнял так: нанёс слой герметика 1мм на дно цилиндра, покрыл полиэтиленовой плёнкой, прикрутил цилиндр с поршнем и пружиной. Пружина прижимала поршень к дну цилиндра, пока герметик затвердевал. Потом плёнку удалил.
///...