Автор |
Тема: вопрос про взломостойкость? (Прочитано 9576 раз)
|
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
|
Alex79
Профи
Старожил
Карма: +15/-1
Offline
Сообщений: 695
|
не много предисловия. на проходящей выставке строительной тематики в г. Кирове в целях рекламмы и так (развлечь посетителей) мы (Стальной портье) выставили дверь и пригласили бригаду МЧС вскрыть её как они это обычно делают. С бригадой спасателей было оговорено не использовать газовые резаки (было бы сильное задымление что не позволительно для выставки), болгарку использовать по минимому (если нужно), в основе использовать гидравлику. (надо отдать должное спасателям, оборудование у них очень впечатляющее) ну и соответственно любой ручной инструмент, ломы, кувалды и т.д. собственно сам вопрос, вопрос к профессионалам которые любят и умеют делать и испытывать двери: если данная дверь до момента полного вскрытия продержалась 8мин. 57 сек, при этом датчики на гидравлической станции показывали что используемый для отжима гидро-клин давит около 10-ти тонн, чистое время использования данного инструмента составляло 4мин. 48сек, в остальное время применялись стальные клинья и кувалда-в самом начале, потом какойто ручной гидроклин (который как объяснил мне спасатель давит что то вро де 4 тонн)-применялся практически на протяжении всего вскрытия ТО? можно ли как то все эти показатели сложить в кучу и определить, на сколько хорошо или плохо дверь подтвердила свои заявленные характеристики? Дверь имеет 1 класс устойчивости к взлому. по госту испытания проводят другими методами, и другим инструментом,но где то я слышал или читал что есть понятие специнструмент, можно ли, и если можно то как применить это понятие в данном случае? заранее всех благодарю! P.S. звонил в испытательный центр, там изложил примерно вышесказанное, и мне какой то *дедушка* судя по голосу, вынес мне весь мозг напрочь, окончательно меня запутав.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Светлана
Старожил
Карма: +11/-2
Offline
Сообщений: 12941
|
А можно попросить любые фото? Нужны также характеристики инструментов. Скажите, время как учитывалось: с момента начала испытаний, или только время контакта инструмента с дверью?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Alex79
Профи
Старожил
Карма: +15/-1
Offline
Сообщений: 695
|
А можно попросить любые фото? Нужны также характеристики инструментов. Скажите, время как учитывалось: с момента начала испытаний, или только время контакта инструмента с дверью?
добрый день Светлана, спасибо за интерес. по времени: 8мин. 57 сек это с того момента когда спасатели начали применять инструмент до момента когда дверь распахнулась (+ - 10сек), а 4мин.48сек это чистое время применения гидравлического клина, работающего от автономной гидростанции, конкретно к двери (его применяли когда ручной гидроклин не мог справиться). На станции установлены датчики давления или как там точно не знаю, но в момент взлома я подходил к спасателю который смотрел за станцией и уточнял, сколько в данный момент давит этот самый гидроклин. Спасатель ответил что около 10 тонн, максимальная мощность станции 11. ручной гидроглин работает как домкрат, накачивается руками, остальной инструмент это монтажка длиной порядка 400мм, две стальные полосы по 400мм длиной и шириной 20мм. и , по моему молоток. фото попробую сейчас выложить.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Alex79
Профи
Старожил
Карма: +15/-1
Offline
Сообщений: 695
|
фотки только от сюда. вопрос про взломостойкость? вопрос про взломостойкость? вопрос про взломостойкость? вопрос про взломостойкость? сверху вниз. гидравлическая станция гидравлический клин который стоит в двери ручной, а побольше, от которого отходят шланги и есть тот самый, который давит 10тонн. замки отжаты, отжимают нижний девиатор. последний штрих с верхним девиатором. прошу прощения за *корявость*
|
|
« Последнее редактирование: 24 мая, 2011, 23:56 от Svetlana »
|
Записан
|
|
|
|
Alek-3aaa
|
Только по сумме базисных значений инструментов получается более 80 ед. ( 35+35 +5+5) 35 - это два гидравлических домкрата согласно таблице Г.14 , 5 - это кувалда и клинья , сколько их было то надо умножить на 5
т.е. без учета времени и максимального значения инструмента уже 2 класс , а если взять максимальное значение инструмента 5 ( а должно быть не меньше 10 ед. , но почему-то нет значений для гидравлики) , то дверь уверенно показала 3 класс взломостойкости при применении такого инструмента
ВСЕ основывал на ГОСТ 50862 - 2005
|
|
|
Записан
|
|
|
|
wasya
|
По-моему, применение гидравлики считается по-другому: за каждый подход с домкратом засчитывается 35 единиц сопротивления вне зависимости от времени разжима. Интересно, а тяжелая банковская дверь устояла бы перед такой гидравликой?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Kirator
Участник
Карма: +0/-1
Offline
Сообщений: 15
|
Извините, м.б. не в тему. А какая модель двери вскрывалась и какие замки были установлены? Интересует количество ригелей и были ли вертикальные приводы? Спасибо!
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Pavlov V
Профи
Старожил
Карма: +604/-10
Offline
Сообщений: 3157
|
Алексей! Почему бы вашей компании не вступить в "Ассоциацию производителей защитных дверей"?
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Alex79
Профи
Старожил
Карма: +15/-1
Offline
Сообщений: 695
|
Алексей! Почему бы вашей компании не вступить в "Ассоциацию производителей защитных дверей"?
благодарю за предложение Владимир Борисович, но я думаю что мы пока еще не совсем готовы. У нашей компании есть много положительных вещей, которые могут отвечать запросам потребителя. Но не на все 100%. Сейчас разрабатывается и делаются пробные конструкции со сплошным противосьемом (я думаю что все понимают о том, что петлевая сторона с тремя блокираторами на наших дверях это пока самое уязвимое место). Сделаем, испытаем, обкатаем конструкцию и технологию, и тогда будем рады показывать и предлагать свою продукцию. Да и так еще есть многое, что нужно сделать и обкатать (не имею ввиду производство, здесь вроде все отлажено до достойного уровня)
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Alex79
Профи
Старожил
Карма: +15/-1
Offline
Сообщений: 695
|
ВСЕ основывал на ГОСТ 50862 - 2005
благодарю ! как то я пропустил конкретно этот гост, все смотрел в 31173-2003, сейчас вроде боле менее понятно становиться.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Alex79
Профи
Старожил
Карма: +15/-1
Offline
Сообщений: 695
|
Извините, м.б. не в тему. А какая модель двери вскрывалась и какие замки были установлены? Интересует количество ригелей и были ли вертикальные приводы? Спасибо!
конструкция ДБ-18. из нашего ассортимента. MOTTURA 52.771 и MOTTURA 85.973, надо заметить удивили ригеля, не отвалились как у девиаторов. два девиатора ФУАРО вверх-вниз и тяги.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
Pavlov V
Профи
Старожил
Карма: +604/-10
Offline
Сообщений: 3157
|
но я думаю что мы пока еще не совсем готовы. Зря вы так. Думаю, что к "Ассоциации..." сейчас не готов никто. Включая меня самого. Но с чего-то начинать нужно, надо пробовать, искать...
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Pavlov V
Профи
Старожил
Карма: +604/-10
Offline
Сообщений: 3157
|
Продавцов стальных дверей не забудьте Подключайтесь. Буду рад.
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
|
Интересное |
|
Ссылки |
Автор |
Ответов |
Просмотров |
Последнее сообщение |
|
|
→ Выбор, покупка стальной двери или замка
|
skyhome
|
65
|
35135
|
24 ноя, 2011, 22:22
от Oleg1601
|
|
|
→ Главный форум
|
Oleg2012
|
14
|
5663
|
07 июн, 2012, 18:21
от jasv
|
|
|
→ Главный форум
|
KonstantinK
|
7
|
5043
|
24 сен, 2012, 19:34
от KonstantinK
|
|
|
→ Выбор, покупка стальной двери или замка
|
s.aleks
|
1
|
2283
|
22 окт, 2012, 10:05
от Сергей Мещеряков
|
|
|
→ Изготовление и дублирование ключей
|
Alexdy
|
5
|
1280
|
04 дек, 2018, 18:34
от Alexdy
|
|